1.陜西母線槽長期運行時至少每年定時檢修一次。
2.查看總的負載電流不得超過設計電流和主母線槽的額定電流。
3.陜西母線槽檢修前需對母線槽體系進行停電查看!徹底堵截母線槽一切電源!并用萬用電表丈量導電體有無電壓,確認陜西母線槽體系未帶電方可例行檢修。避免高電壓對操作人員構成身體損傷甚至逝世的嚴重事故!
4.母線槽運行中,應不間斷查看整條體系的四周是否存在滲漏、噴水、潛在的潮氣源,是否存在對體系構成威脅的重物,以及對母線槽體系溫升構成影響的熱源,查看有無異物進入母線槽內部。查看母線槽體系零部件有無缺損、銹蝕現象、支架繃簧是否有合適的彈力,發現問題后立即替換。
5.母線槽長期運行時每年定時檢測一次接頭溫升,接頭溫升應按照GB7251標準不超過70℃為合格(環境溫度為40℃)。查看一切母線槽接頭銜接螺栓及導電體接觸部分是否有松動現象。避免因松動發生的阻值增高而使接頭發生發熱現象。查看絕緣材料是否有老化現象,導電部分是否有熔化變形現象。如發現有相間接地、絕緣擊穿現象,應分段撤除并用耐壓測試儀分段查看,找出毛病,或從頭替換母線槽,或從頭進行絕緣包覆處理。查看母線槽體系的插接箱插腳與母排接觸是否杰出。
6.定時清除母線槽體系表面積塵,確保散熱良好。
7.母線槽體系檢修結束,從頭送電前,應查看絕緣電阻并有完好的檢修記錄。